Автор: koluchy 5 сообщений 4905 просмотров
#129121

Ребята, столкнулся с такой проблемой.
Установил на сервере ESXi систему CentOS(RH5 kernel 2.6 x86_64) как vSpere Managament Assistent.
Подключил APC Smart-UPS 1500 по USB. Установил apcupsd-3.14.8-1.el5.x86_64.rpm.
Сделал настройки конфига на отключение по времени и поправил apccontrol для выключения ESXi. Выключение самой машины закоментировал. ESXi сам ее выключит.

text

    ;;
    doshutdown)
    echo "UPS ${2} initiated Shutdown Sequence" | ${WALL}
    /home/vi-admin/ShutDownESXi.pl hostlist
##    ${SHUTDOWN} -h now "apcupsd UPS ${2} initiated shutdown"

Однако столкнулся с двумя проблемами:
1) Не после каждого включения сервера apcupsd находит УПС.
Команда cat /proc/bus/usb/devices
выдает Product=Smart-UPS 1500 FW:601.1. I USB FW:1.2
но apcaccess не отрабатывает.
2) УПС не отрабатывает по времени - команда на выключение подается сразу после отключения УПСа от розетки.

Вот мой конфиг apcupsd.conf:

Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой RH.

text

## apcupsd.conf v1.1 ## # # for apcupsd release 3.14.8 (16 January 2010) - redhat # # "apcupsd" POSIX config file

# # ========= General configuration parameters ============ #

# UPSNAME xxx # Use this to give your UPS a name in log files and such. This # is particulary useful if you have multiple UPSes. This does not # set the EEPROM. It should be 8 characters or less. #UPSNAME

# UPSCABLE <cable> # Defines the type of cable connecting the UPS to your computer. # # Possible generic choices for <cable> are: # simple, smart, ether, usb # # Or a specific cable model number may be used: # 940-0119A, 940-0127A, 940-0128A, 940-0020B, # 940-0020C, 940-0023A, 940-0024B, 940-0024C, # 940-1524C, 940-0024G, 940-0095A, 940-0095B, # 940-0095C, M-04-02-2000 # UPSCABLE usb

# To get apcupsd to work, in addition to defining the cable # above, you must also define a UPSTYPE, which corresponds to # the type of UPS you have (see the Description for more details). # You must also specify a DEVICE, sometimes referred to as a port. # For USB UPSes, please leave the DEVICE directive blank. For # other UPS types, you must specify an appropriate port or address. # # UPSTYPE DEVICE Description # apcsmart /dev/tty** Newer serial character device, appropriate for # SmartUPS models using a serial cable (not USB). # # usb <BLANK> Most new UPSes are USB. A blank DEVICE # setting enables autodetection, which is # the best choice for most installations. # # net hostname:port Network link to a master apcupsd through apcupsd's # Network Information Server. This is used if the # UPS powering your computer is connected to a # different computer for monitoring. # # snmp hostname:port:vendor:community # SNMP network link to an SNMP-enabled UPS device. # Hostname is the ip address or hostname of the UPS # on the network. Vendor can be can be "APC" or # "APC_NOTRAP". "APC_NOTRAP" will disable SNMP trap # catching; you usually want "APC". Port is usually # 161. Community is usually "private". # # netsnmp hostname:port:vendor:community # OBSOLETE # Same as SNMP above but requires use of the # net-snmp library. Unless you have a specific need # for this old driver, you should use 'snmp' instead. # # dumb /dev/tty** Old serial character device for use with # simple-signaling UPSes. # # pcnet ipaddr:username:passphrase # PowerChute Network Shutdown protocol which can be # used as an alternative to SNMP with the AP9617 # family of smart slot cards.ipaddr is the IP # address of the UPS mgmtcard. username and # passphrase are the credentials for which the card # has been configured. # UPSTYPE usb DEVICE

# POLLTIME <int> # Interval (in seconds) at which apcupsd polls the UPS for status. This # setting applies both to directly-attached UPSes (UPSTYPE apcsmart, usb, # dumb) and networked UPSes (UPSTYPE net, snmp). Lowering this setting # will improve apcupsd's responsiveness to certain events at the cost of # higher CPU utilization. The default of 60 is appropriate for most # situations. #POLLTIME 60

# LOCKFILE <path to lockfile> # Path for device lock file. Not used on Win32. LOCKFILE /var/lock

# SCRIPTDIR <path to script directory> # Directory in which apccontrol and event scripts are located. SCRIPTDIR /etc/apcupsd

# PWRFAILDIR <path to powerfail directory> # Directory in which to write the powerfail flag file. This file # is created when apcupsd initiates a system shutdown and is # checked in the OS halt scripts to determine if a killpower # (turning off UPS output power) is required. PWRFAILDIR /etc/apcupsd

# NOLOGINDIR <path to nologin directory> # Directory in which to write the nologin file. The existence # of this flag file tells the OS to disallow new logins. NOLOGINDIR /etc

# # ======== Configuration parameters used during power failures ========== #

# The ONBATTERYDELAY is the time in seconds from when a power failure # is detected until we react to it with an onbattery event. # # This means that, apccontrol will be called with the powerout argument # immediately when a power failure is detected. However, the # onbattery argument is passed to apccontrol only after the # ONBATTERYDELAY time. If you don't want to be annoyed by short # powerfailures, make sure that apccontrol powerout does nothing # i.e. comment out the wall. ONBATTERYDELAY 6

# # Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so # the first that occurs will cause the initation of a shutdown. #

# If during a power failure, the remaining battery percentage # (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL, # apcupsd will initiate a system shutdown. BATTERYLEVEL 5

# If during a power failure, the remaining runtime in minutes # (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES, # apcupsd, will initiate a system shutdown. #MINUTES 3

# If during a power failure, the UPS has run on batteries for TIMEOUT # many seconds or longer, apcupsd will initiate a system shutdown. # A value of 0 disables this timer. # # Note, if you have a Smart UPS, you will most likely want to disable # this timer by setting it to zero. That way, you UPS will continue # on batteries until either the % charge remaing drops to or below BATTERYLEVEL, # or the remaining battery runtime drops to or below MINUTES. Of course, # if you are testing, setting this to 60 causes a quick system shutdown # if you pull the power plug. # If you have an older dumb UPS, you will want to set this to less than # the time you know you can run on batteries. TIMEOUT 180

# Time in seconds between annoying users to signoff prior to # system shutdown. 0 disables. ANNOY 0

# Initial delay after power failure before warning users to get # off the system. ANNOYDELAY 300

# The condition which determines when users are prevented from # logging in during a power failure. # NOLOGON <string> [ disable | timeout | percent | minutes | always ] NOLOGON disable

# If KILLDELAY is non-zero, apcupsd will continue running after a # shutdown has been requested, and after the specified time in # seconds attempt to kill the power. This is for use on systems # where apcupsd cannot regain control after a shutdown. # KILLDELAY <seconds> 0 disables KILLDELAY 0

# # ==== Configuration statements for Network Information Server ==== #

# NETSERVER [ on | off ] on enables, off disables the network # information server. If netstatus is on, a network information # server process will be started for serving the STATUS and # EVENT data over the network (used by CGI programs). NETSERVER on

# NISIP <dotted notation ip address> # IP address on which NIS server will listen for incoming connections. # This is useful if your server is multi-homed (has more than one # network interface and IP address). Default value is 0.0.0.0 which # means any incoming request will be serviced. Alternatively, you can # configure this setting to any specific IP address of your server and # NIS will listen for connections only on that interface. Use the # loopback address (127.0.0.1) to accept connections only from the # local machine. NISIP 0.0.0.0

# NISPORT <port> default is 3551 as registered with the IANA # port to use for sending STATUS and EVENTS data over the network. # It is not used unless NETSERVER is on. If you change this port, # you will need to change the corresponding value in the cgi directory # and rebuild the cgi programs. NISPORT 3551

# If you want the last few EVENTS to be available over the network # by the network information server, you must define an EVENTSFILE. EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events

# EVENTSFILEMAX <kilobytes> # By default, the size of the EVENTSFILE will be not be allowed to exceed # 10 kilobytes. When the file grows beyond this limit, older EVENTS will # be removed from the beginning of the file (first in first out). The # parameter EVENTSFILEMAX can be set to a different kilobyte value, or set # to zero to allow the EVENTSFILE to grow without limit. EVENTSFILEMAX 10

# # ========== Configuration statements used if sharing ============= # a UPS with more than one machine

# # Remaining items are for ShareUPS (APC expansion card) ONLY #

# UPSCLASS [ standalone | shareslave | sharemaster ] # Normally standalone unless you share an UPS using an APC ShareUPS # card. UPSCLASS standalone

# UPSMODE [ disable | share ] # Normally disable unless you share an UPS using an APC ShareUPS card. UPSMODE disable

# # ===== Configuration statements to control apcupsd system logging ======== #

# Time interval in seconds between writing the STATUS file; 0 disables STATTIME 0

# Location of STATUS file (written to only if STATTIME is non-zero) STATFILE /var/log/apcupsd.status

# LOGSTATS [ on | off ] on enables, off disables # Note! This generates a lot of output, so if # you turn this on, be sure that the # file defined in syslog.conf for LOG_NOTICE is a named pipe. # You probably do not want this on. LOGSTATS off

# Time interval in seconds between writing the DATA records to # the log file. 0 disables. DATATIME 0

# FACILITY defines the logging facility (class) for logging to syslog. # If not specified, it defaults to "daemon". This is useful # if you want to separate the data logged by apcupsd from other # programs. #FACILITY DAEMON

# # ========== Configuration statements used in updating the UPS EPROM ========= #

# # These statements are used only by apctest when choosing "Set EEPROM with conf # file values" from the EEPROM menu. THESE STATEMENTS HAVE NO EFFECT ON APCUPSD. #

# UPS name, max 8 characters #UPSNAME UPS_IDEN

# Battery date - 8 characters #BATTDATE mm/dd/yy

# Sensitivity to line voltage quality (H cause faster transfer to batteries) # SENSITIVITY H M L (default = H) #SENSITIVITY H

# UPS delay after power return (seconds) # WAKEUP 000 060 180 300 (default = 0) WAKEUP 000

# UPS Grace period after request to power off (seconds) # SLEEP 020 180 300 600 (default = 20) SLEEP 020

# Low line voltage causing transfer to batteries # The permitted values depend on your model as defined by last letter # of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are: # D 106 103 100 097 # M 177 172 168 182 # A 092 090 088 086 # I 208 204 200 196 (default = 0 => not valid) #LOTRANSFER 208

# High line voltage causing transfer to batteries # The permitted values depend on your model as defined by last letter # of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are: # D 127 130 133 136 # M 229 234 239 224 # A 108 110 112 114 # I 253 257 261 265 (default = 0 => not valid) #HITRANSFER 253

# Battery charge needed to restore power # RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15) #RETURNCHARGE 15

# Alarm delay # 0 = zero delay after pwr fail, T = power fail + 30 sec, L = low battery, N = never # BEEPSTATE 0 T L N (default = 0) #BEEPSTATE T

# Low battery warning delay in minutes # LOWBATT 02 05 07 10 (default = 02) #LOWBATT 2

# UPS Output voltage when running on batteries # The permitted values depend on your model as defined by last letter # of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are: # D 115 # M 208 # A 100 # I 230 240 220 225 (default = 0 => not valid) #OUTPUTVOLTS 230

# Self test interval in hours 336=2 weeks, 168=1 week, ON=at power on # SELFTEST 336 168 ON OFF (default = 336) #SELFTEST 336

#129152

Вывод apcaccess:

text

APC      : 001,041,0989
DATE     : 2011-02-14 05:30:48 -0500
HOSTNAME : vmasrv.bsuir.by
VERSION  : 3.14.8 (16 January 2010) redhat
UPSNAME  : vmasrv.bsuir.by
CABLE    : USB Cable
MODEL    : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2011-02-14 05:11:43 -0500
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 000.0 Volts
LOADPCT  :   0.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 099.0 Percent
TIMELEFT :  69.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 5 Minutes
MAXTIME  : 180 Seconds
OUTPUTV  : 000.0 Volts
SENSE    : Medium
DWAKE    : 000 Seconds
DSHUTD   : 090 Seconds
LOTRANS  : 208.0 Volts
HITRANS  : 253.0 Volts
RETPCT   : 000.0 Percent
ITEMP    : -273.1 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV    : 00.0 Volts
LINEFREQ : 0.0 Hz
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STESTI   : 14 days
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO :
BATTDATE : 2004-11-02
NOMOUTV  : 230 Volts
NOMBATTV :   0.0 Volts
APCMODEL :
END APC  : 2011-02-14 05:30:55 -0500
#130332

koluchy, ты установил не vma (скачанный с оф.сайта)-а просто линукс дистрибутив для выполнения задач vma?

#131136

А если посмотреть в сторону такого пакета, как NUT?
Ставится без проблем, настраивается элементарно. ИБП держит практически любые, по крайней мере, от APC точно. Нормально контролирует состояние ИБП и влегкую выключает группу серверов, сидящих на этом источнике по заданным критериям.

#134645

Так как на сайте VMWARE было указано VMA (вот ссылка http://www.vmware.com/support/developer/vima/), то этото продукт я и скачал.
В сторону NUT смотрел. Однако принцип его работы мне пока не известен в отличии от APCUPSD. Есть ли у NUT такой же исполняющийся скрипт схожий по функциональности со скриптом /etc/apcupsd/apccontrol службы APCUPSD?