Доброго всем времени суток.
Заранее оговорюсь, что опыт общения с сабжем у меня не большой, все как говорится только начинается. :)
Имеется свежий Supermicro сервер с 4мя SAS 10k в RAID10 для SR + системный SATA Seagate
В процессе ввода в эксплуатацию выяснился неприятный момент, что производительность ВМ расположенных на SAS SR, подозрительно низкая. В процессе тестов (dd, iostat, hdparm) оказалось что это производительность подозрительно сравнима с производительностью обычного sata диска на котором размещен гипервизор. В связи с этим вопрос: есть ли какая то зависимость между производительностью дисков с гипервизором и SR? И если нет то в чем может быть причина подобного поведения?

10.12.2014 19:17 #404562

все может быть, структура прохода IO в xen довольно таки дурная:

11.12.2014 12:38 #404601

Все больше в этом убеждаюсь. Но это как то не логично. Получается что какой бы тип хранилища не использовался, какую бы технологию стораджа не применяли, узкое место всегда будет io диска на котором dom0? Dom0 "проксирует" через себя всю активность VDI?

11.12.2014 17:09 #404640

я не знаю наверняка, но диаграмма вполне авторитетная. могу тоюно сказать что такого с kvm и vmware не замечал