Привет всем!
Дано:
1. Cервер на интелевской платформе под управлением CentOS 6.
2. Контролирую температуру на сервере с помощью lm_sensors.
Температуру оно, кончно, показывает. Но вот вызывает подозрение следующий факт: это измерение стоит на одной цифре как у молодого. Не зависит от времени суток (соответственно - загрузки), да ни от чего не зависит.
Подозреваю, что это есть отказ техники. Такое возможно? Мои подозрения обоснованы?
Есть второй сервер, аналогичный по железу. Ситуация идентичная. Только температуру кажут чуток разную. Сомнительно, что два сервера имеют одинаковую неисправность... А вот третий сервер, на ксеонах температуру свою докладывает корректно, каждый раз чуток иное значение...
Вот и сижу в непонятках, что делать?..
Непонятность с lm_sensors
Cruiser78, на третьем могут быть проблемы, как раз, например с кулером. Если охлаждение в порядке, чего бы температура менялась. У меня летом, в жару было 43, а сейчас стабильно 41 градус.
Cruiser78, на третьем могут быть проблемы, как раз, например с кулером. Если охлаждение в порядке, чего бы температура менялась. У меня летом, в жару было 43, а сейчас стабильно 41 градус.
Не согласен - на третьем температура ходит в пределах 5-ти градусов в зависимости от загрузки. Ну и от замера к замеру могут меняться на несколько десятых долей градуса. Днем пожарче, ночью - похолоднее. Это, считаю, нормальным. А вот на подозрительном температуры стоят на показаниях 40/37 градусов мёртво. А это - очень подозрительно.
-----
И, кстати, про второй сервер - он, все-таки, тоже чует загрузку.... А вот первый...
Это, считаю, нормальным. А вот на подозрительном температуры стоят на показаниях 40/37 градусов мёртво. А это - очень подозрительно.
это у вас просто датчик не определился (точнее определился неправильно). Потому и показывает температуру на Марсе.
вот у меня: http://emulek.tk/temperature.php
Согласен с предыдущим оратором, просто датчик не определися корректно. У меня на материнке температура южного моста стабильно +120, сначала было тревожно, а теперь привык )