Автор: Cruiser78 8 сообщений 3495 просмотров
#309396

Привет всем!

Вопрос простой:

Есть сабжевый бесперебойник. На него натравлен (для мониторинга состояния) NUT. В последнее время NUT начал засыпать меня сообщениями, что батарея бесперебойника разряжена. При этом, параметр battery.charge=100, ups.status=OL. Раньше мне этого бесперебойника хватало минут на 40 полета, а сейчас Nut-monitor сообщает, что летать будем всего 4 минуты, максимум.
Собственно вопрос - это симптом выхода из строя батареи или что-то еще иное? Скисло оно как-то очень быстро....

Да, и что смущает - параметр battery.packs=0. Я не помню, как было раньше, но не означает ли это, что отвалилась мощная батарея (которая вставлена в бесперебойник) напрочь? Или этот параметр отличен от нуля, если имеем внешние батареи?

#309476

Вопрос-то о чем? О NUT'е? Я его не видел например. Или все-таки про батарею? Ампервольтметр и часы в руки и будет правда.

#309492
zenon написал:
Вопрос-то о чем? О NUT'е? Я его не видел например. Или все-таки про батарею? Ампервольтметр и часы в руки и будет правда.

Вопрос про батарею. Точнее - про ремутную её диагностику. Так как УПС стоит в продакшене и питает рабочие сервера. Его для экскрементов не изъять. И запасного нет.

#309517
"Cruiser78⇓" написал:
Точнее - про ремутную её диагностику.

Для этого она должна быть откалибрована, других вариантов нет, и калибровка + разряд до 10% емкости разок в месяц...

#309526

Cruiser78, а сколько лет батарее? Параметры можно поглядеть, ну там, напряжение?

#309548
-=Serj=- написал:
Cruiser78, а сколько лет батарее? Параметры можно поглядеть, ну там, напряжение?

Введена в эксплуатацию в марте 2010 года. Так что, года 3, не больше.
Под спойлером - всё, что ИБП про себя рассказывает:

Показать
$ upsc ups@localhost
battery.alarm.threshold: 0
battery.charge: 100.0
battery.charge.restart: 00
battery.date: 07/28/09
battery.packs: 000
battery.runtime: 240
battery.runtime.low: 120
battery.voltage: 54.54
battery.voltage.nominal: 048
device.mfr: APC
device.model: Smart-UPS 3000 RM
device.serial: JS0931007071
device.type: ups
driver.name: apcsmart
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.6.5
driver.version.internal: 3.04
input.frequency: 50.00
input.quality: FF
input.sensitivity: H
input.transfer.high: 253
input.transfer.low: 208
input.transfer.reason: line voltage notch or spike
input.voltage: 218.8
input.voltage.maximum: 218.8
input.voltage.minimum: 218.8
output.voltage: 218.8
output.voltage.nominal: 230
ups.delay.shutdown: 090
ups.delay.start: 000
ups.firmware: 666.6.I
ups.id: UPS_IDEN
ups.load: 014.3
ups.mfr: APC
ups.mfr.date: 07/28/09
ups.model: Smart-UPS 3000 RM
ups.serial: JS0931007071
ups.status: OL
ups.temperature: 036.4
ups.test.interval: 1209600
ups.test.result: NO

Вот вроде и заряжена она на 100%, а battery.runtime=240, всего 4 минуты.

#309553

Время работы при полной нагрузке 3 мин
Время работы при половинной нагрузке 11.3 мин

Так что правильно пишет, исходя из нагрузки время работы может быть больше, тут прогноз на полную нагрузку, ну и конечно зависит от аккума. RTFM.

#309911

А что говорит родная утилита apcupsd?
Батареи как раз года 3-4 служат.