Здравствуйте.
Не хватает питания в розетке.
Есть кабель четырехжильный по 2.5. Если я сделаю пары, то есть одну жилку соединю с другой - получится одна пара. То есть одна жилка по 0.5 - всего получится две. Мощность увеличится? p.s. От розетки запитана техника на ~4-5 квт.
Здесь определенно присутствует наркомания %) Но думаю Вы меня поняли.
Увеличить мощность или тупой вопрос.
Товариш Zed, дайте курнуть что курили а, я тоже так хочу *CRAZY*
Ну по тему какой кабель сила или UTP-шка ? если UTPшка то забудьте о такой нагрузке.
Нет, не UTP
С полноценной инфой проблема, но на самом кабеле белым по белому набито:
K32 ПВС 3x1.5 + 1 x 1.5 09
И вообще, объединение даст прирост производительности и могут быть какие-либо последствия?
Хотя с ~4-5 квт я переборщил, ~3 (4 максимум).
А как вы определили что питания не хватает в розетке?
Из одной розетки питается чуть ли не вся техника в квартире, после подключения последнего системника начинается "апокалипсис", вся техника отказывает в работе.
на пропускную способность тока особенно при скачках влияет сечение проводника, но в вашем случае второй провод на пропускную способность никак не повлияет...
mozgfx,
Благодарен за информацию.
Может имеет смысл задуматься о смене проводки?
для бытовой техники 2,5 более чем достаточно исключение электроплиты... для них ставится отдельный вводной автомат и используется проводник 3х4 называются они обычно ВВГ, ПВС, КГ, NYM.
Если интересно больше наберите в поисковике "провод для подключения электроплиты".
[off]
mozgfx, как там Ваш шлюз в интернет, настроен уже?
[/off]
mozgfx, как там Ваш шлюз в интернет, настроен уже?
жду когда оптику протянут... Тогда продолжу опыты...
Ух ты, у вас все серьезно!
Все собственно работает, вот только напряжение понижено.
Ситуация следующая:
1. Если напряжение понижено, то оно понижено не в конкретной розетке, а на вводе в дом/квартиру;
2. В зависимости от толщины кабеля (правильно говорить сечение, измеряется в мм.кв.) и его типа (делятся кабели на медные и алюминиевые) рассчитывается максимальная мощность, которую к ним можно подключить;
3. если на вводе лежит плохой кабель или плохой кабель лежит в стене, который проведен от ввода к условной розетке, то увеличение сечения кабеля после розетки ни к чему не приведет;
4. Чтобы решить ситуацию основательно, рекомендую установить стабилизатор напряжения на вводе дома, чтобы решить проблему локально, можно установить стабилизатор персонального типа (вилка=>розетка) и в него подключить все, что необходимо. Однако учитывая вашу мощность, здесь есть смысл задуматься о покупке мощного устройства на ввод.
p.s. я занимаюсь как раз этим направлением, если есть вопросы, можете задавать. Дам консультации по тому, какой тип лучше применить, объясню по какой причине.
подключите компьютер отдельным кабелем.Если я сделаю пары, то есть одну жилку соединю с другой - получится одна пара. То есть одна жилка по 0.5 - всего получится две. Мощность увеличится?
А вообще говоря, сгорите вы к чёрту с такими раскладами. Компьютер отлично работает и при сильно пониженном напряжении, если у вас "апокалипсис", то одно из двух:
1. дело не в сечении проводов, а в самом компьютере (дешёвый кетайский или полудохлый БП например)
2. потери настолько велики, что значительная часть энергии греет провода. Пожар неизбежен.
не рассчитывается, а берётся из таблиц. Таблицы можно нагуглить. А вот считать в данном случае ничего не нужно.рассчитывается максимальная мощность, которую к ним можно подключить
drBatty, послушай, "эксперт" а в таблицы эти значения как вносились, методом тыка или произведенными расчетами? Если что, то провода греются от того, что просто недостаточно сечения кабеля, а таком случае происходит нагрев жилы и повышается сопротивление, падает уровень напряжения снижается общая мощность системы. Не?
эмпирически. Т.е. по-русски "методом тыка". На самом деле, в этих таблицах обобщён большой опыт эксплуатации электроустановок. С одной стороны от сечения зависит стоимость провода(причём очень хитро зависит, в тонких проводах меньше дорогой меди, за то их делать дороже), с другой стороны, потери не должны быть слишком велики (тоже финансовые потери, а не электрические).послушай, "эксперт" а в таблицы эти значения как вносились, методом тыка или произведенными расчетами?
Т.е. это достаточно нетривиальная экономическая задача(хотя и не очень сложная).
С точки зрения просадки напряжения, то она почти нулевая, если вы делали по таблицам, провод тоже имеет температуру окружающей среды и не греется.
не рассчитывается, а берётся из таблиц. Таблицы можно нагуглить. А вот считать в данном случае ничего не нужно.[/quote][quote="redbeatles"]рассчитывается максимальная мощность, которую к ним можно подключить
Не, док. Сначала - точно всё считается. А уж после расчётов (хотя бы примерных, с округлением в большую сторону) ведётся монтаж :)