LinuxForum.Fans
Тема

Охлаждение серверов минеральным маслом.

Автор: Gentoos 44 сообщений 8675 просмотров
#383107

Я хочу только заметить, что киловатт для кондея это слишком завышено, потому что ни один кондей даже в жару не будет непрерывно молотить, особенно если место для внешнего блока выбрано с умом и он не стоит целый день на солнцепеке. А в холодное время года кондей вообще работать не будет и для охлаждения серверной достаточно будет батареи прикрутить или оставить приоткрытой форточку.. И по подключенному непосредственно к кондею счетчику там явно киловатт не будет и по сравнению с аппетитами всех серверных стоек это будет почти что ничего..

#383126
stranger написал:

И лучше через прослойку воздуха под ней.

Нет. Бак полон, расширительный бачок с мерным стеклом и газовое реле.
А вот функции реле - туманны. Отключать нельзя, пусть пищит?

#383127

mvt, газовое реле, если не ошибаюсь, служит для защиты от последствий КЗ внутри трансформатора. Принцип действия у него - повышение давления масла => отключение.

#383130
yars написал:
mvt, газовое реле, если не ошибаюсь, служит для защиты от последствий КЗ внутри трансформатора. Принцип действия у него - повышение давления масла => отключение.

Нет. Уровень масла падает (ну, течь где-то) или жара - испарение, в реле попадает газ (пары, воздух, т.е. - не масло), реле срабатывает и отключает трансформатор. То есть это как раз на подходе к КЗ (без масла 10 кВ - это сурово :) ). Просто - одна из защит.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы ответить.