LinuxForum.Fans
Тема

Где у розетки фаза, справа или слева?

Автор: smaharbA 87 сообщений 8288 просмотров
#374746

mvt, я в курсе, Технические мероприятия. Я ж написал, коротко.
У меня четвертая группа свыше 1000В.

#374748
Gnom написал:
mvt, я в курсе, Технические мероприятия. Я ж написал, коротко.
У меня четвертая группа свыше 1000В.

У меня - тоже. Просто в четверг сдавал экзамен (ну, раз в год). Явно - ещё не отошел от впечатлений :)

#374749

Мы в конце февраля сдавали.

#374751
Gnom написал:
Мы в конце февраля сдавали.

Мне положено было 12 марта, но я был в отпуске. Все дружно вспомнили, что разрешается автоматическое продление на 1 месяц, и на меня не наезжали. :) Но сдавать всё равно пришлось :) Хреновые вопросы были про счётчики - кто списывает, что делать, когда он в ремонте. Просто не ожидал, я - оперативно - ремонтный персонал.
Но, одбрехался нормально :)

#374781
"mvt" написал:
Вот, как-то так

Это у Вас рабочий порядок. А я дома крутил. Тут ограничиваемся предупреждениями, что «сейчас всё потухнет ненадолго». А дальше по порядку в посте Gnom-а.

#374783
"smaharbA" написал:
нормативов нет, но тем не менее грамотные монтажники при монтировании скс + электрика в коробах (низко расположенных) всегда будут соблюдать "правило" подключения

Вот к этой фразе есть вопросы. Если норматива нет, то монтажник едва ли будет делать "отсебятину".

#374819
Vitri написал:
[quote="mvt"]Вот, как-то так

Это у Вас рабочий порядок. А я дома крутил. Тут ограничиваемся предупреждениями, что «сейчас всё потухнет ненадолго». А дальше по порядку в посте Gnom-а.[/quote]
Дома - проще. Отключил, лизнул, работай :)

#374829

Gnom
А вот как у вас трактуется вопрос "работа с мегаомметром"? В новом букваре (ну, межотраслевые), написано - "подготовленный сотрудник электротехнического персонала", походу - один!, Ну, как и раньше, заземление снимаем после подключения, в эл. установках до 1000 - можно без варежек, свыше - в варежках, разряжать коротковременным заземлением. Но! Группа сотрудника - не указана. Гавкали друг на друга, было же совсем не так. Где истина? :)
PS. Ну, осталось - по наряду свыше 1000 (кроме неотложной работы) и по распоряжению - до 1000.

#374830

"mvt" написал:
А вот как у вас трактуется вопрос "работа с мегаомметром"?
В паспорте на прибор не написано? У нас на УПУ-10 в паспорте 4 группа прописана. :)
#374831
"mvt" написал:
А вот как у вас трактуется вопрос "работа с мегаомметром"?

Я с ним не работаю.

"mvt" написал:
В новом букваре

На сколько новый? Говорят летом новые правила введут, пересдавать придётся.

#374832

baralgin написал:
[quote="mvt"]А вот как у вас трактуется вопрос "работа с мегаомметром"?
В паспорте на прибор не написано? У нас на УПУ-10 в паспорте 4 группа прописана. :)[/quote]
Да причём паспорт на прибор? Всё должно быть прописано в инструкции по технике безопасности при проведении работ... А вот, изменилось всё...
PS Вы вот это читали? http://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/166/146188/
#374833
Gnom написал:
[quote="mvt"]А вот как у вас трактуется вопрос "работа с мегаомметром"?

Я с ним не работаю.

"mvt" написал:
В новом букваре

На сколько новый? Говорят летом новые правила введут, пересдавать придётся.[/quote]
Ну, 2013 год. Пересдавать- не придётся, по закону - один раз в год. (другие случаи - не рассматриваем :) )

#374834

Да я не силен в электричестве. Просто предположил что в паспорте могут указывать какая группа требуется для допуска к работе с установкой. Собственно как у меня на работе касаясь УПУ-10. Хотя наверно это просто не такая навороченная штука. :)

#374837
"mvt" написал:
Пересдавать- не придётся

Говорят придётся. Много изменений.

"mvt" написал:
по закону - один раз в год. (другие случаи - не рассматриваем

Если накосячишь, по любому на пересдачу. Хоть вчера сдавал.

#374838
baralgin написал:
Да я не силен в электричестве. Просто предположил что в паспорте могут указывать какая группа требуется для допуска к работе с установкой. Собственно как у меня на работе касаясь УПУ-10. Хотя наверно это просто не такая навороченная штука. :)

Ну да, круто навороченная. Стандартное испытание кабеля - для нового - 6 номиналов, для ремонтного - 5-6 номиналов. Стандартный кабель - 10кВ. Не сталкивался. Обычная машинка для испытаний - выдаёт 70 кВ.
Может, это специально для низковольтных кабелей, и не жжёт его по всей длине? Тогда это - хорошая штука.

#374842

"mvt" написал:
Может, это специально для низковольтных кабелей, и не жжёт его по всей длине?
Если Вы про УПУ, то у нас она применяется для проверки электробезопаности приборов между питающей сетью и: землей (1,5 кВ), корпусом (4 кВ), цепью пациента (4 кВ).
#374845
Gnom написал:

[quote="mvt"]по закону - один раз в год. (другие случаи - не рассматриваем

Если накосячишь, по любому на пересдачу. Хоть вчера сдавал.[/quote]

Грустно. Семь лет просрочила... :(

#374846

baralgin написал:
[quote="mvt"]Может, это специально для низковольтных кабелей, и не жжёт его по всей длине?
Если Вы про УПУ, то у нас она применяется для проверки электробезопаности приборов между питающей сетью и: землей (1,5 кВ), корпусом (4 кВ), цепью пациента (4 кВ).[/quote]
Вот, для таких целей у нас применяется обыкновеннй мегаомметр на 2,5 кВ :) А высоковольтные цепи мы испытываем "повышенным напряжением". Ну, реально, конечно, не 5 номиналов, кабели изношены. Как-то киловольт 18 - 20. :) У Вас - просто повышенные требования по безопасности пациента. И Вы правы. Я-то снабжаю эл энергией таких потребителей, как жилой дом, котельная, и т.п. Особые требования - это детский сад и школа. Но и там, мы приводим в помещение 380 В, и делаем резерв по другому кабелю. А уж как там внутри распределяется - это уже не мы :)
#374847
iguana написал:
[quote=Gnom]
[quote="mvt"]по закону - один раз в год. (другие случаи - не рассматриваем

Если накосячишь, по любому на пересдачу. Хоть вчера сдавал.[/quote]

Грустно. Семь лет просрочила... :([/quote]
Удостоверение есть? 6 месяцев - пересдача, 12 - стажировка с пересдачей. Максимальный срок - нигде не прописан.
PS У меня дочь - электромонтёр 7-го разряда :)

#374848
"mvt" написал:
У меня дочь - электромонтёр 7-го разряда

Числится или работает?