Казалось бы, банальный случай. На третьем этаже что-то случилось с электричеством и вызвали электрика. Бывает: посидим часок без света, потом дадут. Этот же "специалист" послал хозяйку квартиры по всем этажам с предупреждением: электричеством не пользоваться(!?). Но было поздно... Блоки питания к ноутбукам, которые были включены в розетки, сгорели во всем подъезде. Desktop'ы, которые были даже выключены, но в розетках торчали, накрылись, видимо, с таким же диагнозом. Все остальное цело. Ни телевизоры, ни микроволновки, ни телефоны, часы, зарядные устройства и холодильники не пострадали. Может кто-то возьмется объяснить, откуда такая избирательность? Что такого особенного мог натворить электрик в доме, где одна фаза(380В) и ноль?
Атака на компьютеры?
380 и одна фаза ? :o
http://electrofaza.ucoz.ru/publ/1-1-0-12
Cheremizoff, на стояке в подъезде - всегда три фазы, отгорает ноль, и все кранты, дабы уберечь себя от таких казусов ставьте реле напряжения сразу после входного автомата на щитке, и будет защита от такого ****тва.
К примеру: http://www.proelectro.ru/news/id_1490
Так это же везение!!! Сейчас за счет этого электрика можно обновить всю технику, и всю технику друзей и родственников :D :D :D
ну там звезда - между нулём и фазой 220, между любыми фазами 380. если оторвать ноль, то напряжение будет распределено случайным образом. Компы жрут мало, и на них напряжение идёт больше, чем на скажем лампочки. обычное дело...
отгорает ноль, и все кранты
да ладно... за $30 можно купить новый БП для десктопа. делов-то...
с ноутом конечно сложне, но они сгорают реже по этой причине.
Есть пока одно предположение насчет избирательности: " блоки питания для компьютеров построены по импульсной схеме". А что дальше?
Есть пока одно предположение насчет избирательности: " блоки питания для компьютеров построены по импульсной схеме". А что дальше?
неправильно. для телевизоров и прочего тоже не трансформаторы стоят. Уже лет 20-30 как.
Есть подозрение, что в остальной технике предусмотрены способы защиты. А в дешевых БП за 30 баксов этой защиты нет (тот предохранитель сгорает позже БП. Проверено). Защита железа от глюков напряжения есть, а защиты самого блока нету. Ну это только мое ИМХО. Сам схему своего БП не изучал.
А в дешевых БП за 30 баксов этой защиты нет (тот предохранитель сгорает позже БП. Проверено).
ИМХО предохранитель нужен для защиты от перегрузки, например если мамка сгорит. а при резком скачке напряжения он конечно не спасает - он медленно сгорает. силовые транзисторы сгорают быстрее. кстати, в телевизорах и микроволновках обычно тоже есть такой предохранитель. и БП там примерно как в компе - тот же инвертор с ШИМ. и горит также. может у ТС компы были с дешёвым БП, а телевизоры с нормальным. Сейчас сборщики компов часто экономят, причём именно на БП (его-же не посмотреть без вскрытия).
кстати, за $30 сейчас можно купить вполне достойный БП для обычного компьютера. но шутки с 380ю вольтами могут пожечь даже дорогой БП. кстати, всякие "пилоты" не спасают...
Спасает хороший ИБП. По крайней мере он примет удар на себя и компьютер будет работоспособным =).
Есть подозрение, что в остальной технике предусмотрены способы защиты. А в дешевых БП за 30 баксов этой защиты нет (тот предохранитель сгорает позже БП. Проверено). Защита железа от глюков напряжения есть, а защиты самого блока нету. Ну это только мое ИМХО. Сам схему своего БП не изучал.
Потверждаю. Сам на днях купил Ethernet комутатор и adsl модем у пацана, сгорели бп, причем в них стоят маленькие предохранители, так они сгорели вместе с трансформаторами, остается купить такие же бп
Спасает хороший ИБП. По крайней мере он примет удар на себя и компьютер будет работоспособным
+100500
Ну нет господа от отгорания ноля только то, что я сказал выше, да фиг с ним с комповым БП, а осталная техника,??? При таком случае - это как карта ляжет, а то что 70-90% импульсных блоков питания собрано в китае хз как, сам не один десяток разобрал у половины даже дросселей на входе нет - китойцо экономят, из всей защиты - плавкий предохранитель, котроый спасет только от пожара....
Карта легла так, что пострадали только БП компьютеров. Повторюсь, что на весь подъезд только одна фаза(380В), так, между тремя подъездами, расфазировали строители. Лифтов нет. Так что, когда отгорает ноль, ничего страшного не происходит, просто гаснет свет и не более того. Как защищать компьютеры теперь понятно, это очень очень важный вопрос, но не самый интересный, не так ли?
Карта легла так, что пострадали только БП компьютеров. Повторюсь, что на весь подъезд только одна фаза(380В), так, между тремя подъездами, расфазировали строители. Лифтов нет. Так что, когда отгорает ноль, ничего страшного не происходит, просто гаснет свет и не более того.
нет. спросите у своего электрика, пусть повторит :)
а вы вольтметром померьте.
почему не сгорели лампочки - ясно. их выключили.
Этот же "специалист" послал хозяйку квартиры по всем этажам с предупреждением: электричеством не пользоваться(!?).
с телевизорами интереснее: мой телевизор выключается 3я способами:
1) вынуть из розетки. защита 100%
2) выключить кнопкой на тв - защита 100%
3) выключить с пульта - защита 0%
Мой комп тоже выключается 3я способами
1) вынуть из розетки - лень.
2) выключить кнопкой на компе - защита ЧСХ 0%.
3) выключить кнопкой "пуск". защита 0%.
Интересный вопрос еще и в том, нельзя ли повторить действия этого "гениального электрика" в масштабах квартала, района, города?
Интересный вопрос еще и в том, нельзя ли повторить действия этого "гениального электрика" в масштабах квартала, района, города?
к счастью - невозможно. трансформаторные будки имеют контур заземления - в примитивном виде - железяка зарытая в землю.
(можно поставить обе будки на идеальный диэлектрик, но это из области фантастики) ;)